EPLAN Electric P8 : Kabel verteilte Darstellung
eCAT am 02.05.2019 um 10:22 Uhr (1)
https://www.eplan.help/help/platform/2.7/de-DE/help/EPLAN_Help.htm#htm/cablegui_h_kabelauflegen.htm------------------Dem Ingeniör ist nix zu schwör![Diese Nachricht wurde von eCAT am 02. Mai. 2019 editiert.]
|
| In das Form EPLAN Electric P8 wechseln |
|
EPLAN Electric P8 : Pfadfunktionstext - Kabel
eCAT am 22.03.2021 um 16:46 Uhr (1)
Zitat:Original erstellt von EPLAN kurz erklärt:Da hat der Support recht Bei deinem System musst du das dann wohl am Kabel in Funktionstext schreiben. Sieht doch vielleicht auch eh besser aus, oder?Besser ist das... wen interessiert schon auf der allpoligen Seite, dass ein Kabel, das zu Ampeln führt, eine "Steuerleitung Ampel" ist?Welche Elektrofachkraft kann sich das nicht an zwei Fingern abzählen?In die Hauptfunktion des Kabels als Funktionstext eintragen und gut.Das mit dem Pfad-/Funktionstext kann ma ...
|
| In das Form EPLAN Electric P8 wechseln |
|
EPLAN Electric P8 : Auswertung von Kabel nach Anlage & Einbauort
eCAT am 24.11.2017 um 12:45 Uhr (1)
Dein Filter ist das Problem.Du filterst nach Einbauorten, die einen Eintrag haben.Wenn dein Kabel keinen Eintrag beim Einbauort hat, fliegt es durch deinen Filter raus.Überleg dir eine andere Filtermethode, wenn du auch Kabel ohne Ortskennzeichen in der gleichen Auswertung listen willst.------------------Dem Ingeniör ist nix zu schwör!
|
| In das Form EPLAN Electric P8 wechseln |
|
EPLAN Electric P8 : Umfrage: Revisionsverwaltung
eCAT am 20.08.2019 um 17:28 Uhr (1)
Zitat:Original erstellt von Hier-Namen-eintragen:Ein No-Go gibt es allerdings für mich, weshalb wir Revisionen in unseren Projekten gar nicht (mehr) nutzen:Wir nutzen z.B. eine Auswertung, um Kabelübersicht zu erstellen. Wenn man allerdings ein Kabel im Projekt löscht, dann werden in der Auswertung alle nachfolgenden Kabel als "geändert" angezeigt. Natürlich haben sich durch das eine herausgelöschte Kabel die Positionen aller nachfolgenden Kabel in der Liste geändert (sie sind um eine Pos. nach oben geruts ...
|
| In das Form EPLAN Electric P8 wechseln |
|
EPLAN Electric P8 : Schirmklemme (BMK Bezeichnung)
eCAT am 08.04.2021 um 15:44 Uhr (1)
Das gleiche Spiel kann man übrigens bei PE-Schienen treiben (und jeder anderen Art von Potentialverteilerschienen).-PE, ein Anschluss Hauptfunktion mit allem was bestellt werden muss, fertig.Man sollte noch die Anschlussbezeichnung hochnummerieren, damit nicht alle -SH:1 bzw. -PE:1 sind, wenn man richtig gut ist as-build.Im Idealfall sollte sich der angeschlossene Schirm oder PE aber auch ohne Zählen/Nummerieren der Anschlussstellen auf der Schiene der gebauten Anlage seinem Kabel zuordnen lassen (Kabel-BM ...
|
| In das Form EPLAN Electric P8 wechseln |
|
EPLAN Electric P8 : Schutzleiter bis zur Abbruchstelle
eCAT am 25.10.2021 um 17:35 Uhr (1)
Bei die Abbruchstellen besser mit unsichtbaren Geräteanschlüssen in Darstellungart Extern.Kannst ja einen Abbruchstellenpfeil in Grafik umwandeln und drüber packen, damit es hübsch wird.Wie stellen da für gewöhnlich das Gegenziel in Darstellungsart Extern dar, z.B. Klemmen oder LS-Schalter.Als Querverweis (extern) wird dann der entsprechende Strompfad des externen Plans eingetragen.Am Strukturkasten außenrum wird eingetragen, zu welcher Anlage und welchem Einbauort das Gegenziel gehört.Einspeisendes Kabel ...
|
| In das Form EPLAN Electric P8 wechseln |
|
EPLAN Electric P8 : Zwei Adern von einem Kabel in einer Klemme
eCAT am 01.04.2019 um 14:49 Uhr (14)
^^Das ist aus meiner Sicht die einzige richtige Art, das darzustellen!------------------Dem Ingeniör ist nix zu schwör!
|
| In das Form EPLAN Electric P8 wechseln |
|
EPLAN Electric P8 : Norm 81346
eCAT am 09.08.2019 um 09:10 Uhr (1)
Klassisch, in Anlehnung an die Norm, wo es mit dem historisch gewachsenen zusammenpasst.Teilweise aber auch mit Unterklasse, z.B. bei -U, -W und -X, damit man z.B. Sammelschienen und Kabel nicht beide mit -W bezeichnet.------------------Dem Ingeniör ist nix zu schwör!
|
| In das Form EPLAN Electric P8 wechseln |
|
EPLAN Electric P8 : Zwei Adern von einem Kabel in einer Klemme
eCAT am 08.04.2019 um 14:17 Uhr (1)
Anmerkung dazu nochmal:Das Polylinien-Zeichen für verdrillt in Petras Beispiel sagt, dass die Adern über die ganze Kabellänge verdrillt sind.Wenn nur das blanke Kupfer in der Klemme zwecks einfacherem Auflegen verdrillt ist, bedarf das meiner Meinung nach keiner separaten Kennzeichnung.------------------Dem Ingeniör ist nix zu schwör!
|
| In das Form EPLAN Electric P8 wechseln |
|
EPLAN Electric P8 : Kabelpritsche
eCAT am 08.06.2021 um 15:19 Uhr (1)
"Kabelspinne" wäre eher schematisch, also auch das falsche.Ich denke der Sache am nähesten kommt ein Trassenplan, wie ich ihn von erdverlegten Kabeln kenne, sprich 2D-Draufsicht mit Schnitten durch die Kabeltrassen. In den Schnittbildern sieht man dann an welcher Stelle in der Schnittlinie der Trasse welches Kabel liegt (wenn der Kabelzugtrupp sich daran 1zu1 gehalten hat).Egal was man macht, sehr viel manuelle Arbeit.------------------Dem Ingeniör ist nix zu schwör![Diese Nachricht wurde von eCAT am 08. J ...
|
| In das Form EPLAN Electric P8 wechseln |
|
EPLAN Electric P8 : Textausrichtung/Informationen 0° oder 90°
eCAT am 05.05.2021 um 15:26 Uhr (1)
Zitat:Original erstellt von ralfm:Hallo,ich hatte die Tage auch ein Gespräch bezüglich der Textausrichtungen. Gibt es dafür eine Erklärung, warum Anschlussbezeichnungeb gedreht werden sollten? Meiner Meinung nach erschwert das die Lesbarkeit. Wobei mir da gestern ein Kabel unter gekommen ist, bei dem die Adern z.b. "U/L1/C/L+, V/L2 und W/L3/D/L-" bedruckt sind, da könnte ich es verstehen aber nicht bei A1, 13, 1.Sehe ich genau so, 90° gedreht wird nur, wenn der Platz nicht reicht.------------------Dem Inge ...
|
| In das Form EPLAN Electric P8 wechseln |
|
EPLAN Electric P8 : Zeilenumbruch in Formular
eCAT am 06.05.2021 um 14:36 Uhr (1)
Zitat:Original erstellt von E-Boy:Das kann man auch in den Optionen einstellen. Was du meinst, lässt doch die Klemmen und Kabel komplett aus der Stückliste verschwinden?Das kann nicht gewünscht sein?Was ich meine, ist die Platzierung in der Stückliste nur nicht anzuzeigen, die Restlichen Infos zum Klemmen-/Kabelartikel aber schon.Da könnte das richtige Mittel seon, die Platzierung nur in abhängigkeit von der Funktionsdefinition auszugeben.------------------Dem Ingeniör ist nix zu schwör![Diese Nachricht ...
|
| In das Form EPLAN Electric P8 wechseln |
|
EPLAN Electric P8 : Kabelpritsche
eCAT am 08.06.2021 um 11:20 Uhr (1)
3D ProPanel, nehme ich an?Aus meiner Sicht ist Kabeltrassenbau kein EPLAN-Thema, sondern eher eine Baustelle der "mechanischen/bautechnischen" 3D-Layoutplanung in Inventor o.Ä., da müssen ja vor allem örtliche/räumliche Gegebenheiten berücksichtigt werden, die man vorher mittels 3D-Laserscanning oder altmodisch handischem Aufmaß ermittelt.Aus EPLAN kommt nur die Info, welche Kabel wo lang laufen müssen (und ggf. mit welchem Abstand und auf wievielen separaten Trassen zu führen sind).------------------Dem I ...
|
| In das Form EPLAN Electric P8 wechseln |